臭氧發生器在水處理的優點:
1.臭氧是優良的氧化劑,可以殺滅抗氯性強的病毒和芽孢;
2.臭氧消毒受污水PH值及溫度影響較小;
3.臭氧可以去污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧;
4.臭氧可以分解難生物降解的有機物和三致物質,提高污水的可生化性;
5.臭氧在水中易分解,不會因殘留造成二次污染。
臭氧發生器在水處理的影響因素
臭氧在用于飲用水消毒時具有殺菌效率,但在應用污水消毒時往往需要較大的臭氧投加量和較長的接觸時間。其主要原因是污水中存在著較高的污染物如COD、NO2-N、色度和懸浮物等,這些物質都會消耗臭氧,降低臭氧的殺菌能力,只有當污水在臭氧消毒之前經過預處理,才能使臭氧消毒更經濟。臭氧與污水的接觸方式傳質效果也會影響臭氧的投加量和消毒效果。
1.水質影響主要是水中含COD、NO2-N、懸浮固體、色度對臭氧消毒的影響
2.臭氧投加量和剩余臭氧量
剩余臭氧量象余氯一樣在消毒中起著重要的作用,在飲用水消毒時要求剩余臭氧濃度為0.4mg/L,此時飲用水中大腸菌可滿足水質標準要求.在污水消毒時,剩余臭氧只能存在很短時間,如在二級出水臭氧消毒時臭氧存留時間只有3-5min。所測得的剩余臭氧除少量的游離臭氧外,還包括臭氧化物、過氧化物和其他氧化劑。在水質好時游離的臭氧含量多,消毒效果好。
3.接觸時間
臭氧消毒所需要的接觸時間是很短的,但這一過程也受水質因素的影響,另外研究發現在臭氧接觸以后的停留時間內,消毒作用仍在繼續,在最初停留時間10min內臭氧有持續消毒作用,30min,以后就不在產生持續消毒作用。
4.臭氧與污水的接觸方式對消毒效果也會產生影響,如采用鼓泡法,則氣泡分散的愈小,臭氧的利用率愈高,消毒效果愈好。氣泡大小取決于擴散孔徑尺寸,水的壓力和表面張力等因素,機械混合器、反向螺旋固定混合器和水射器均有很好的水氣混合效果,可用于污水臭氧消毒。
臭氧發生器選擇
一、污水臭氧處理工藝
1.臭氧發生器在污水臭氧處理流程
采用臭氧消毒的污水,預處理是十分重要的,往往由于預處理程度不夠而影響臭氧消毒的效果,污水處理程度要經過技術經濟比較確定。污水消毒是經過二級處理后再用臭氧消毒。這樣可以減少臭氧的投加量,降低設備投資費用和運行費用。
2.臭氧發生器在臭氧消毒工藝設計及設備選擇
污水臭氧消毒工藝設計,包括預處理工藝設計、臭氧消毒接觸系統設計及臭氧發生器及配套設備的選擇等。預處理工藝指在臭氧消毒之前對污水進行的處理或二級處理過程。
二、臭氧發生器臭氧處理系統的安全與保護
1.系統設備管道防腐處理
臭氧氣體具有很強的腐蝕性,在潮濕情況下腐蝕性強。因此,臭氧發生設備‘輸送臭氧的管道’閥門及接觸反應設備均采取防腐措施。如使用碳鋼材料涂防腐涂層。使用不銹鋼管,玻璃鋼管,ABS、PVC、PP-R塑料管等。接觸池在使用鋼筋混凝土材料時應加防腐涂層。一般橡膠不耐臭氧氧化,所以臭氧發生設備間的電線,電纜等均不能使用橡膠包裹的電線,應使用塑料電線。
2.設置通風排氣設備
臭氧具有毒性,空氣中臭氧濃度達到0.1mg/m3時就對人的眼睛、鼻、喉及呼吸道產生刺激作用在0.01-0.02mg/m3時可聞到臭味;因此在臭氧設備間應設置通風設備,萬一發生泄漏可及時排出臭氧。臭氧比空氣重,通風機應安裝在靠近地面處。
3.臭氧輸送管道及臭氧設備密閉,防止泄漏
在設備運行之前應檢查是否漏氣,運行中一旦發生泄漏應立即關掉臭氧發生器電源,打開排風扇排出臭氧,再進行檢修。
4.臭氧發生器為高壓放電設備,應設置接地裝置,接地電阻應小于4歐姆。操作應嚴格按照設備使用說明書及有關電器使用要求進行。
5.設置尾氣處理或尾氣回收裝置,反應后排出的臭氧尾氣經過分解破壞或回收利用,達到排放標準,否則將污染大氣。
三、臭氧發生器臭氧消毒設備布置要點
1.污水臭氧污水處理站設置空壓機房、臭氧發生器設備間和操作間??諌簷C房安放空壓機,空壓機應防震和防止噪音。臭氧發生器間留有設備檢修空間。
2.臭氧接觸塔在寒冷地區應設在室內,尾氣處理后經排氣管排出室外。
3.根據處理工藝要求,泵應盡量靠近處理設備。
4.應防止臭氧接觸塔內的污水通過臭氧管道回流到臭氧發生器。
5.設備間內應有排水道,以備空壓機排水,寒冷地區應有供暖設備
四、尾氣處理工藝
1.臭氧機在污水處理過程中往往不能被污水吸收利用,所以在剩余的尾氣中還含有一部分臭氧,如直接排入大氣就會污染環境,危害人體健康。剩余臭氧可以盡量利用,如經常采用引入原污水中。如實在不能利用就處理。尾氣處理的方法有燃燒法、活性炭吸附法、化學吸收法和催化分解法等。處理后的尾氣重的臭氧含量應小于0.1mg/l。目前多使用回收利用、熱分解法和霍加拉特劑催化分解法。
亨泰環保是提供大型臭氧發生器、小型臭氧發生器是國內較具實力的臭氧設備生產企業! |